подскажите пожалуйста, всю жизнь устанавливал ИКК просто транзитом, как тут http://elektrika.ucoz.ru/statii/kvartira/7777.jpg, грубо говоря, чуть ниже клемм счетчика.
однако столкнулся с тем, что коллега настаивает на подключении вот таком http://oml.ru/d/16985/d/1187691987.jpg
какой вариант более правильный? прочитал по подсказке пуэ
1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.
и не понял, каким образом закорачивается вторичная обмотка во втором случае.